    本文主要是匯總了一些換熱機組常見故障分析。感興趣的朋友快來了解一下吧!

    1、怎樣判斷換熱器是否堵塞?

    如果一次側供回水壓差或者是二次側換熱器的進出口壓差超過0.15MPa以上,并且二次供水溫度不熱,請檢查換熱器是否堵塞。

    2、系統不熱的原因有哪些?

    一次側供水流量不足,二次側系統不暢通。

    3、系統有壓力,而壓力表顯示為0,陜西換熱機組安裝是怎么回事?

    壓力表配套的針型閥如果處于關閉狀態,壓力表始終顯示為0。在系統運行過程中,保證所有的壓力表配套針型閥處于全開狀態。

    陜西換熱機組

    4、二次側超壓是怎么回事?

    系統初運行時,二次溫度比較低,在補水達到定壓值后,隨著溫度的不斷提升,二次系統的壓力也會隨之上升,此時,一是要多排氣,二是要泄水。

    5、怎樣判斷過濾器是否堵塞?

    如果供水溫度與回水溫度的溫差很大,高溫水超過45度以上,陜西換熱機組維護低溫水超過30度以上,此時請檢查供水處的過濾器是否堵塞。

    6、補水泵一直在轉,而壓力卻不上升?

    如果補水泵一直在運行,而壓力卻始終達不到設定值,請對系統進行排氣。補水不暢大多是因為系統集氣造成的。

    7、變頻補水不自動,變頻器不啟動是什么原因?

    檢查轉換開關是否處于變頻或自動位置,必須處于變頻或自動位置時變頻器才能正常工作。

    8、二次供水陜西換熱機組廠家溫度過高時怎么處理?

    如果用戶感到供水溫度太高,房間太熱,.好的辦法是關小一次側供水閥門。請用戶注意,一定是關小一次側供水閥門,回水閥門處于全開狀態。

    9、水泵噪音過大是怎么回事?

    機組在運行一到兩個采暖期時,由于機械磨損,會出現噪音變大,檢查風扇罩是否松動,給泵進行排氣。水泵必須定期進行保養,加潤滑油、更換易損件等等。

    10、補水泵頻繁補水,停止后壓力快速下降是怎么回事?

    如果機組在正常運行了很長一段時間后,出現頻繁補水的現象,請做如下檢查:

    檢查二次側系統是否有管路或者閥門泄漏等等。

    檢查補水泵前面的止回閥是否出現了不嚴密,倒流水的現象。